普通異步電機變頻器調速,最高可以到多少HZ仍能保證電機工作穩定 ...
電機參數: 三相380V交流      2.2KW      4極電機  50\60HZ

  前幾天我在一客戶現場,遇到一普通電機,客戶將頻率調到了100HZ說用了半年了。所以問問大家,都來討論一下。
[ 此帖被易志剛在2011-01-05 09:04重新編輯 ]
專業進口電氣自動化產品 承接電氣自動化工程
電話:0757-22214800  傳真:22214800   郵箱:yizhigangchen@tom.com
長期招聘:業務人員和電氣工程師
lty504351
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1193 點
下載積分: 18243 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-10-12
最后登錄: 2024-09-03
查看lty504351的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-07 11:24
頻率太高負載必須要小,另外還要考慮電機在高速下的平衡問題,否則震動會很大,軸承也要選用告訴軸承
干到老,學到老