普通異步電機變頻器調速,最高可以到多少HZ仍能保證電機工作穩定 ...
電機參數: 三相380V交流      2.2KW      4極電機  50\60HZ

  前幾天我在一客戶現場,遇到一普通電機,客戶將頻率調到了100HZ說用了半年了。所以問問大家,都來討論一下。
[ 此帖被易志剛在2011-01-05 09:04重新編輯 ]
專業進口電氣自動化產品 承接電氣自動化工程
電話:0757-22214800  傳真:22214800   郵箱:yizhigangchen@tom.com
長期招聘:業務人員和電氣工程師
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-08 22:07
負載不大的話100HZ沒問題,我做了很多設備都是長期運行100HZ的,高速運行散熱沒問題,風扇風力也很好啦.