yangyeyong1
中國的電力電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 321 點
下載積分: 1621 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2008-08-16
最后登錄: 2022-06-30
查看yangyeyong1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-05 16:48
是我用FX2NPLC,用編碼器測量距離,可距離太遠共3500多米。我用每轉1000個脈沖的編碼器測量,數據太大時32位的D寄存器和C235里就變成負數了,如何處理呢
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1112 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1163(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-11-13
查看wei0212007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-05 18:51
引用
引用第1樓njaolian于2011-01-05 16:51發表的  :
記滿一段數值后,程序里面編輯進位,比如說以米為單位累加

正解!