lucas
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-06 20:55



求助各位大大,如上圖所示, M58 ON時,M80接通步進電機能驅動 ,但M59 ON時,M82接通就不可以,怎么辦???之前第一條PLSY 我也是用的PLSR,第二條也不行,后來將第一條換成PLSY,第二條仍然也不行,D200與D202都設的5000,結果都是第二條PLSR不能驅動!
richard
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 94 點
下載積分: 911 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2010-05-08
最后登錄: 2023-02-02
查看richard的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-07 10:34
PLSR與PLSY你最好用不同的輸出口,plsy是用于產生指定數量的脈沖,PLSR是帶加減速的脈沖輸出