樓主  發表于: 2011-01-08 18:55
我們單位用的擴散硅壓力變送器量程是﹣1到﹢6公斤的 輸出4到20ma。一開始以為試機開個1天多就行了。但最近老板要我們多開幾天看看可靠性。沒3天就出問題了。
正常大氣壓0公斤下應該是6.2ma。問題在它的電流慢慢往下降最后一只掉到2.7ma。前后第一臺機就這問題3天換了3個。后來發現那臺機上的明緯 太假了不知道誰買的150w的62塊 后來換個了80幾塊的應該也假的()。問題還是有,15天前后7臺機器上壞了8個 后來5個中還有個更奇怪事電流往上升 升到7ma了。后來賣壓力變送器的說是他們壓力變送器的量程不適合從﹣1到正6 最多只能正負1公斤 否則容易壞 讓我們在買他們新的 把正壓的和負壓的分開。(NND一開始我問他們的時候還說﹣1到正6沒問題的) 要分開那我還不如去買陶瓷的了也才100一個 他們擴散硅的要230 。讓我更火帽的是老板說找不出問題的話 換成壓力開關的 他去找了日本壓力快關要100一個還TMD是2手的 一點點大 螺帽還要重做  我們本來的壓力開關一堆不用要去買2手日本的操。!我最討厭日本貨尤其歐姆龍的質量就1個字差尤其開關電源。。  更麻煩的是我們用的是單片機 也沒那么多開關量輸入 沒準還要換單片機。還有其他的要折騰我已經快被折騰死了。希望熟悉傳感器的大師 幫忙分析下 ,如果還是那開關電源的問題的話那就完了拿80幾塊的已經買了100多個了。
                                                                                                                                    謝謝
yaoxiang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 569 點
下載積分: 110158 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2010-09-07
最后登錄: 2025-01-16
查看yaoxiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-08 18:58
日本貨價錢高 質量差 專賣給中國c﹣等貨 最坑爹 這是個人的抱怨 謝謝
yaoxiang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 569 點
下載積分: 110158 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2010-09-07
最后登錄: 2025-01-16
查看yaoxiang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-09 18:10
版主啊 我最怕是出在開關電源問題上 已經買了100多個了 20多個都裝上了 這樣一搞就玩完了   還有個歐姆龍的問題開關電源是從他們辦事處介紹買的而且是從南京和無錫2個地方都買過 而且是同一批次的貨 接線柱焊接有問題松動 單片機用的K型熱電偶數值會掉直到0  換了個明緯的就好了 單片機是STM32芯片的屬于低頻。  我現在最懷疑的是擴散硅壓力變送器能不能﹣1到6公斤  賣我們的那家伙一開始說能行 現在又說不行 要我們買新的 負壓的用正負1公斤 正壓的就用0到6公斤 我感覺有被耍的感覺。
yaoxiang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 569 點
下載積分: 110158 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2010-09-07
最后登錄: 2025-01-16
查看yaoxiang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-01-10 10:28
今天早上一看壞了7個
yaoxiang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 569 點
下載積分: 110158 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2010-09-07
最后登錄: 2025-01-16
查看yaoxiang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-01-10 23:01
這找不到問題的問題 都快讓我崩潰了 這壓力變送器用在洗煤機那么差的環境上都沒問題 現在就開著通通電的就掛著么多  我想不開