我們單位用的擴散硅壓力變送器量程是﹣1到﹢6公斤的 輸出4到20ma。一開始以為試機開個1天多就行了。但最近老板要我們多開幾天看看可靠性。沒3天就出問題了。
正常大氣壓0公斤下應該是6.2ma。問題在它的電流慢慢往下降最后一只掉到2.7ma。前后第一臺機就這問題3天換了3個。后來發現那臺機上的明緯 太假了不知道誰買的150w的62塊 后來?yè)Q個了80幾塊的應該也假的(
)。問題還是有,15天前后7臺機器上壞了8個 后來5個中還有個更奇怪事電流往上升 升到7ma了。后來賣壓力變送器的說是他們壓力變送器的量程不適合從﹣1到正6 最多只能正負1公斤 否則容易壞 讓我們在買他們新的 把正壓的和負壓的分開。(NND一開始我問他們的時候還說﹣1到正6沒問題的) 要分開那我還不如去買陶瓷的了也才100一個 他們擴散硅的要230 。讓我更火帽的是老板說找不出問題的話 換成壓力開關的 他去找了日本壓力快關要100一個還TMD是2手的 一點點大 螺帽還要重做 我們本來的壓力開關一堆不用要去買2手日本的操。!我最討厭日本貨尤其歐姆龍的質量就1個字差尤其開關電源!。 更麻煩的是我們用的是單片機 也沒那么多開關量輸入 沒準還要換單片機。還有其他的要折騰我已經快被折騰死了。希望熟悉傳感器的大師 幫忙分析下 ,如果還是那開關電源的問題的話那就完了拿80幾塊的已經買了100多個了。
謝謝