再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-08 19:28
圖片:
圖片:
圖片:
星角啟動用的接觸器,用了不到半年。
接觸器觸點明顯拉弧發黑,而且是在一角上。
使用的是國產品牌接觸器,求推薦質量好的品牌。
求解~~~~~
[img]Http://www.24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-08 20:24
是星三角啟動,還是正反轉互鎖?沒弄好短路了吧?

也可能是星轉三角時,一個還沒徹底斷開。另一個就吸合了

改進一下電路試試
[ 此帖被mayanheng在2011-01-08 20:30重新編輯 ]
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-08 20:38
電路中再加一個時間繼電器,使星接觸器斷開后,延時0.5秒三角接觸器再吸合

星轉三角時,一個還沒徹底斷開。另一個就吸合 100安以上的接觸器容易出這樣的問題