dandan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dandan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-09 18:47
歐姆龍DC24V的光電,我從一個電控柜的24穩壓電源供電,然后把信號線接到另一個電控柜中的PLC中可行么?。。另一個電控柜也是有單獨穩壓電源的。求大蝦指點!
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-09 19:02
但是,兩個24穩壓電源要共地。也就是說兩個24穩壓電源的負極要連接在一起
樓主留言:
哦。。這樣啊,也就是說不共地的話,信號輸出線和PLC上的負極沒有回路就無效果是吧?