wangchuan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wangchuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-10 21:59
求教

三菱變頻器,型號A500,開機后,運轉幾分鐘,就報警,E.0C2  
此變頻器剛經過維修,維修人員說測試下來沒問題

這種情況,是參數設置有問題,還是變頻器沒修好?
或者還有什么錯誤會導致這種情況?
謝謝
[ 此帖被wangchuan在2011-01-11 18:18重新編輯 ]
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3496 點
下載積分: 4402 分
在線時間: 1977(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-09
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-18 15:08
是沒有修好。。。電流檢測回路故障。。。啟動后零HZ運行,再看顯示多少電流???