gfrtcfr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 443 點
下載積分: 25900 分
在線時間: 617(小時)
注冊時間: 2009-07-14
最后登錄: 2024-09-20
查看gfrtcfr的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-11 10:28
我用的壓力傳感器量程是0----100MPa,輸出電流是4-20mA,我想問下:如果在觸摸屏上顯示出多少MPa ???我這樣編程對嗎?



如果不對,要如何改????
附件: 11111111.rar (11 K) 下載次數:273
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 452 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 1981 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-08-28
查看njaolian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-13 11:16
樓主,說明一點,不要用浮點數來算,先乘后除
你的20mA對應4000對應100M
4mA對應0對應0M,
程序部分自己轉化,這不難,自己動手吧
njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 452 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 1981 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-08-28
查看njaolian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-13 11:17
引用
引用第5樓ysheng9099于2011-01-11 20:51發表的  :
僅供樓主參考 [attachment=54057]

2AD的偏置何增益是電位器調整的
你給別人的程序不是2AD用的,解決不了樓主的問題