aklyx8189
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 268 點
下載積分: 6954 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2010-12-29
最后登錄: 2021-01-27
查看aklyx8189的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-11 20:33
圖片:
這是三菱plc中的一個程序,為什么m21就一個常開接點,沒有線在程序里是什么意思?請高手賜教。謝謝
[ 此帖被aklyx8189在2011-01-11 20:58重新編輯 ]
aklyx8189
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 268 點
下載積分: 6954 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2010-12-29
最后登錄: 2021-01-27
查看aklyx8189的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-11 20:46
不是的,就是個有往復動作時序控制的,既沒線圈也沒別接點(對m21),在程序中查不到屬于它別的了。
aklyx8189
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 268 點
下載積分: 6954 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2010-12-29
最后登錄: 2021-01-27
查看aklyx8189的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-11 20:50
在上述程序中m21就出現一個常開接點,在沒有屬于它的其他東西比如m21的線圈。所以我看不懂了。一般普中間繼電器都要有線圈的。
aklyx8189
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 268 點
下載積分: 6954 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2010-12-29
最后登錄: 2021-01-27
查看aklyx8189的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-01-11 20:54
圖片:
這是程序查找截圖
aklyx8189
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 268 點
下載積分: 6954 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2010-12-29
最后登錄: 2021-01-27
查看aklyx8189的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-01-11 21:14
沒有觸屏,你能把郵箱給我嗎,我把程序發到你的郵箱請你幫我看看,給我指點指點。
aklyx8189
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 268 點
下載積分: 6954 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2010-12-29
最后登錄: 2021-01-27
查看aklyx8189的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-01-12 18:57
非常感謝10樓及11樓朋友的解釋,是用到比較指令。我對這樣的指令還不熟悉。以后請大家多多幫助!
aklyx8189
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 268 點
下載積分: 6954 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2010-12-29
最后登錄: 2021-01-27
查看aklyx8189的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-01-12 20:34
非常感謝大家的指導。祝大家天天快樂!