yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35435 分
在線時間: 1955(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-12-22
查看yangliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-12 13:12
        前不久,機械工程師用伺服電機鏈條傳動,等我去調試才發現,電機啟動運行過程中拌動不明顯,但是伺服電機停止的時候,電機拌動明顯,甚至發出尖叫聲,調整機械剛性、增益等參數后,有明顯改善,但有時還是出現上述拌動的現象。
    請教各位,伺服電機用鏈條傳動可以嗎?調試過程中須注意什么?
一笑而過
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-11-28
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-12 13:44
用同步帶不行嗎,伺服電機本來就是精確定位的,不用同步帶么