zhangsu2009
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 181 點
下載積分: 588 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-09-17
最后登錄: 2018-07-18
查看zhangsu2009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-12 18:21
本人在今天調查試伺服驅動器時發現一問題,用DRVI這指令時,如果輸出“+”脈沖,伺服驅動器帶動電機正常工作,但如果輸入“-”,PLC脈沖輸出點Y0有輸出,但伺服電機不動作,伺服驅動器沒有輸出脈沖顯示。我用的是MR-E系列驅動器,采用脈沖+方向控制,P21參數設置為0001。請問各位高手,這是什么原因。
givemepower
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 486 點
下載積分: 2281 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2023-05-30
查看givemepower的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-20 07:50
脈沖輸出用的Y0,方向用的是甚么,是Y幾。你看這個有沒有改變,當你要改變方向的時候。