樓主  發表于: 2011-01-13 12:59


     諸位,請幫我分析一本電路圖,我照做了一個,怎么不行

wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-13 15:34
這個問題我認為分4步檢查。(前提是必須按此線路連接的電路,你必須做確認,特別是三極管的極性)
1)檢查電源是否在正常的范圍。AC12V大約于DC為15V左右,一般按AC電源電壓*1.2=DC電壓。
2)確認執行電路。將大約2K電阻直接由電源接到D4正端,看繼電器動作是否正常,如果不動作則檢查繼電器與驅動管Q7是否正常。正常后取消該電阻。
3)確認雙穩態觸發器。將大約2K電阻直接由電源接到D1正端,這時Q5;Q6應該反轉(注意這里的模擬信號為脈沖方式)斷開該電阻最次接入后Q5;Q6應該最次反轉。如果異常檢查電阻阻值及三極管的極性和損壞情況。
4)確認光電接收電路。還是用大約2K電阻著一在Q2;Q3;Q4的基極由電源引入電壓,正常時D1正端應該有脈沖信號出現,如果沒有信號著一檢查該電路的三極管極性及損壞情況,最后用光照Q1看Q1的發射極是否有電壓出現,如果沒有電壓則檢查極性及性能的好壞情況。
接收靈敏度的調整RW1電位器。
把C3/CL改用了10NJ的電容是允許的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(xqx666) 熱心助人
  • 下載積分:+4(dl2006) 熱心助人