機器的總功率是28KW,三線四相電壓380V,電流73A,73A是平均每根線的電流,還是3根線的總電流。應用多粗的電線(銅線)
朱東偉
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看朱東偉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-13 22:22
你的這個73A是錯誤的數!要是單相不考慮功率因數的話就是這個數字,單相的電流用P/U不考慮功率因數的話就是73A。但是三相四線制的話就不是這樣算的了,公式P=1.73UI還得乘以功率因數。那I=P/1.73U然后得到的數還得除以功率因數,那得到的這個數就是三相四線制的線電流,是每根線的電流,不是總的線電流,總的話還得乘以3,也就是我們要考慮用多大線的電流。例如你這個例子:28000/380=73.7,73.7/1.73=42.6,42.6/0.8=53.2。教你一個經驗法,總的功率帶(KW)乘以2就是線電流,例如你的這個例子28*2=56,和53.2沒有差多少。