qiujingsong
工控行者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 385 點
下載積分: 1140 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2006-11-20
最后登錄: 2024-12-23
查看qiujingsong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-15 18:12
我現在有臺新設備用的是安川伺服電機, 1.3KW, 1500RPM, 減速箱速比是250:1, 電機在用控制面板點動時可以轉,但裝到減速箱上就不轉了. 卸下電機,用手轉減速箱輸入軸,很輕松就可以轉動,但裝上電機后,點動就不轉,過載報警. 不知是什么原因.
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-15 18:30
先查看一下伺服控制器的扭矩設置是多少,適當調整一下試試。