樓主  發表于: 2011-01-15 20:40
cpm1a-30   plc上電power燈亮。err燈亮一下。然后power燈常亮。用電腦通訊comm燈有時亮。(自動在線)就是通訊不上?輸入信號err燈閃爍。換另一臺10點的通信正常。哪位老師指點一下。用CQM1-CIF02電纜?梢赃B接另一臺10點的。麻煩各位想想辦法。




mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-16 09:36
你發的帖子,不看回復嗎?看上一次帖子,按1樓說的做。

點擊(文件)出一對話框,選擇CPM1A,點擊(設置S)又出一對話框,選擇cpm1a-30cdr

既然cpm1a-10cdr能行,說明,連接沒問題。你的CPU設置的是cpm1a-10cdr改成cpm1a-30cdr

就可以了
[ 此帖被mayanheng在2011-01-16 12:33重新編輯 ]
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-16 12:35
既然cpm1a-10cdr能行,說明,連接沒問題。你的CPU設置的是cpm1a-10cdr改成cpm1a-30cdr

就可以了