樓主  發表于: 2011-01-17 11:07
              一臺設備,包裝部分,本來裝滿了,步進電機會自動運行一下,讓下一個空盒子往前,現在不會了。觸摸屏上面點步進也沒反應。 但是直接動控制那個的繼電器有用的。是不是那個輸出點壞了?
自由的心
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 195 點
下載積分: 934 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2021-11-29
查看自由的心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-17 13:23
看看控制這個繼電器的是哪個點,看看該這個繼電器動作時,點有沒有亮,如果是點壞了,那么就是輸出點的燈亮,但繼電器不得電,并且線路沒有問題,那這個點就確實壞了.