有一FX1N PLC感應器輸入信號后,PLC輸入沒有反應,輸入指示燈也不亮。(確認有信號)后來短接X001和COM后輸入信號指示亮。在接回感應器后正常。這是為什么呢?
zhangxh
級別: 正式會員
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 6 個
工控威望: 99 點
下載積分: 402 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-04-19
最后登錄: 2023-01-04
查看zhangxh的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-01-19 19:59
多般是接線端子接觸不良,