zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 532 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 341(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-09-04
查看zhong1946的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-20 01:38
如下圖,不用原點回歸指令[ZRN],而用絕對位置指令[DRVA]也能使Y0回歸到所設定的原點。編程手冊中好像是沒有類似此用法的介紹哦^_^ ,至于原理,玩過步進、伺服馬達定位控制的你知道的。


以上程序為FX1S/FX1N/FX1NC對應,如使用FX3U/FX3UC,則需將M8145/D8140替換成M8349/D8340。
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 494 點
下載積分: 45914 分
在線時間: 1209(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-09-20
查看rockey的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-20 09:30
這個應該是可以的,可能精度沒有ZRN回原位高點吧