asxll
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 306 點
下載積分: 2554 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2009-09-01
最后登錄: 2024-05-30
查看asxll的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-20 09:09
本人維修一條氣流紡生產線中的清花機,由于其中一個光電開關質量有問題導致隔離變壓器燒壞,380/220的。一時手里沒有就近又不好買就想直接用系統里的火線和零線算了,零線和地是公用的。換完關電開關試機后挺好用,但是整機一開光電就失靈了,剛開始以為光電開關的質量又不好又換了幾個都是同樣的毛病,突然想到其中一臺電機是變頻控制的,而且這臺電機的線和控制線是一起走的,懷疑干擾問題沒辦法重新繞制變壓器。好了之后換上變壓器問題解決了。嗨原來干擾這么嚴重。看來供電系統的干擾真是不能小看!
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-15 09:47
我還好一點 曾經做過一種機器里面用到2個0.75KW的變頻器 我當時在調機器的時候發現我一開電控制電路里的所有繼電器(歐姆龍帶指示燈的那一種)指示燈都亮了當時就把我嚇得不輕 我的程序都沒執行繼電器就亮了那后果是很嚴重的 當我我也納悶繼電器指示燈亮了但好像繼電器本身是沒有動作的 經過我一番檢查才發現原來是變頻器的高頻干擾導致的(其原理大家可以拿一個匝數多點銅絲細一點的線圈上裝個小功率發光二極管靠近在工作中的變頻器旁邊就清楚了)。