asxll
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 306 點
下載積分: 2554 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2009-09-01
最后登錄: 2024-05-30
查看asxll的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-20 09:09
本人維修一條氣流紡生產線中的清花機,由于其中一個光電開關質量有問題導致隔離變壓器燒壞,380/220的。一時手里沒有就近又不好買就想直接用系統里的火線和零線算了,零線和地是公用的。換完關電開關試機后挺好用,但是整機一開光電就失靈了,剛開始以為光電開關的質量又不好又換了幾個都是同樣的毛病,突然想到其中一臺電機是變頻控制的,而且這臺電機的線和控制線是一起走的,懷疑干擾問題沒辦法重新繞制變壓器。好了之后換上變壓器問題解決了。嗨原來干擾這么嚴重?磥砉╇娤到y(tǒng)的干擾真是不能小看啊!
njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 452 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 1981 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-08-28
查看njaolian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-20 12:25
恩,變頻器控制電機,干擾是大,要考慮很多屏蔽措施,有時候一種辦法還不能解決