樓主  發表于: 2011-01-20 09:09
本人維修一條氣流紡生產線中的清花機,由于其中一個光電開關質量有問題導致隔離變壓器燒壞,380/220的。一時手里沒有就近又不好買就想直接用系統里的火線和零線算了,零線和地是公用的。換完關電開關試機后挺好用,但是整機一開光電就失靈了,剛開始以為光電開關的質量又不好又換了幾個都是同樣的毛病,突然想到其中一臺電機是變頻控制的,而且這臺電機的線和控制線是一起走的,懷疑干擾問題沒辦法重新繞制變壓器。好了之后換上變壓器問題解決了。嗨原來干擾這么嚴重。看來供電系統的干擾真是不能小看。
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 1766 點
下載積分: 4969 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2011-04-10
最后登錄: 2024-12-23
查看gaorenyisi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-15 09:17
我也領教過變頻器的干擾問題。在變頻器運行的時候,電腦鼠標不聽使喚;斷開變頻器電源后能正常使用了!