樓主  發表于: 2011-01-21 08:20
求助急!西門子變頻器MM420 怎么進不了P701 P702 P1001 P1002設置?(要求5,8ON 正轉 6,8ON10HZ   7,8ON20HZ,6,7,8ON30HZ )先進入P10設1等設置項 按面板P鍵 上下翻就是找不到P701 P702 P1001 P1002等項目!
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-21 19:40
“西門家族”變頻器的參數有用戶訪問級;
即標準訪問級,擴展訪問級,專家訪問級和維修級,共 4 個。
訪問的等級由參數 P0003 來選擇。
標準級 (P0003 = 1)參數內容最少
維修級 (P0003=  4)參數內容最多
將P0003參數改成4就可以了。
[ 此帖被再見理想在2011-01-21 19:49重新編輯 ]