a5997123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 369 點
下載積分: 5238 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2007-08-03
最后登錄: 2024-11-09
查看a5997123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-23 11:07
S7-200自由口通訊是怎樣的,當定義SMB87=16#1C(2#11100)時,是否就是不接收數據了,當程序在初始化中定義了SMB87=16#1C后,出現什么情況才能接收數據,謝謝?
huixiaxuema
工控我成長的家園
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 1214 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2010-01-14
最后登錄: 2017-04-10
查看huixiaxuema的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-23 23:20
(bit7)en=0 禁止接受,
(bit6)sc=0不使用smb88或smb188起始符檢測起始信息,
(bit5)ec=0不使用smb89或smb189終止符檢測終止信息,
(bit4)il=1使用smb90或smb190的值來檢測空閑狀態,
(bit3)c/m=1定時器是信息定時器,
(bit2)tmr=1使用smb92或smb192時間段結束接收,
(bit1)bk=0不使用中斷條件
謝謝工控網,工控伴我長!