油在如上一個回路中流動(流量是可設置的,實際應用中可能為不同的值),通過一個電加熱器(可調功率)加熱,流出的管路上有個溫度計,希望這個管路溫度維持在設定值(30~70攝氏度之間某個設定值。)

我嘗試Pid去控制,效果不好。整定的參數和環境變化(比如設定流量、總油量、當前管路溫度、當前加熱器出口溫度、設定目標溫度)而效果變化很大。

請教各路大俠出手指點,該用什么控制方式比較好。

aries
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 309 點
下載積分: 870 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2010-03-13
最后登錄: 2013-04-24
查看aries的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-25 16:47
我們公司有一個油槽控制基本上在30-70°這樣。用一個恒河 UT351-01溫度控制器 加一個傳感器 就可以實現這個控制了。。。
aries
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 309 點
下載積分: 870 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2010-03-13
最后登錄: 2013-04-24
查看aries的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-15 16:15
多老的貼了 樓主都不知道了
還一個勁的在這討論 樓主要知道結貼 不要浪費大家的時間