風箏飛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看風箏飛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-24 11:14


油在如上一個回路中流動(流量是可設置的,實際應用中可能為不同的值),通過一個電加熱器(可調功率)加熱,流出的管路上有個溫度計,希望這個管路溫度維持在設定值(30~70攝氏度之間某個設定值。)

我嘗試Pid去控制,效果不好。整定的參數和環境變化(比如設定流量、總油量、當前管路溫度、當前加熱器出口溫度、設定目標溫度)而效果變化很大。

請教各路大俠出手指點,該用什么控制方式比較好。

風箏飛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看風箏飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-24 16:53
需求是需要控制管路溫度。哎,整了好多天了。
arlei大俠,串級pid去控制能否詳解下。


我現在在看模糊pid控制,自適應整定參數,感覺適于解決這個問題。但是沒搞過,沒頭緒,繼續研究中。
風箏飛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看風箏飛的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-28 16:48
感謝各位大俠積極獻計獻策。
可能我沒說清,是需要能控制在30-70度之間的任意設定值,不是說在30-70度之間波動。誤差允許范圍+-2度吧。

傷腦筋的主要是:不同溫度區間需要不同的參數、好不容易整定好了吧,參數時變大、

還在學習研究中。