樓主  發表于: 2011-01-24 20:24
大家好,現在剛學PLC和變頻器通訊,手頭上只有一個三相38OV的三菱變頻器,而在家庭上只有22OV的単相電,現在想去買一個22OV轉38OV的變壓器,用來接變頻器三相輸入的其中二相來進行調試。在此請教各位師付這樣連接可以嗎?戓者有什么方法可以觧決這個問題呢?謝謝大家。
yz8009
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1475 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2015-02-10
查看yz8009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-15 16:49
應該不可以,我就碰到過380v缺一相,變頻器輸出三相不平衡,就保護動作了。即使不要缺相保護,雖然不動作了,實際電機輸入電壓不平衡,對使用是不利的。當然,作空載調試機子應該問題不大。