樓主  發表于: 2011-01-25 18:12
各位大俠,你們好,我們這里有一臺電動機,是用接觸器來控制的,帶減速機的,速度很慢,是很普通的那一種。只是它的起停很頻繁,每分鐘會幾十次,這樣以來接觸器壞的很快,電機也受不了,經常壞,請問有沒有一種東西來代替接觸器啊?加什么保護電機啊?謝謝啦!
h999999999
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看h999999999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-25 18:32
交流接觸器在工業應用中極為普遍,在電機拖動中它是不可缺少的啟動設備。盡管交流接觸器制造技術和結構不斷地更新換代,但主觸點的打弧損壞問題仍沒有得到徹底解決,特別是頻繁開停車的設備,交流接觸器觸點打弧損壞危害極大。首先,觸點損壞易使電機缺相運行,燒毀電機;第二,觸點粘連不能可靠停車;第三,在易燃易爆場合,易引發火災等等。為此,利用可控硅新技術代替這種動合動斷式的交流接觸器,效果顯著。
  可控硅在變流技術上應用極為普遍。用可控硅代替交流接觸器的基本思維方法是利用可控硅單向?qū)щ姷奶匦,實現交流通斷控制
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 熱心助人
    h999999999
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看h999999999的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-01-25 18:33
    對于可控硅的選擇無特殊要求,一般情況下,額定電流取電動機的額定電流的2~3倍,電壓取800V以上即可。為了保護可控硅,可采用RC阻容吸收電路,并聯在可控硅上,同時應注意可控硅的散熱問題。筆者按此方法已成功實施了多臺低壓電機的控制,效果極佳。但需注意,在檢修時切記將主電源切斷。
    h999999999
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看h999999999的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-01-25 18:40
    如果采用移相控制技術,可實現設備的軟啟動,從而減少對設備和電網的沖擊。