aries
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 309 點
下載積分: 870 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2010-03-13
最后登錄: 2013-04-24
查看aries的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-26 15:39
請問:
   對于變頻器,當你想設置一個參數時候,總是先找到參數的號碼,比如:我想設定轉矩提升,首先找到Pr,1  ,想設定為什么數值,就設定為什么數值。再SET鍵就OK。但是當我們在變頻器運轉的時候,直接旋轉面板上的M鍵,再SET就可以改變運轉頻率,但是我找不到這個設定的參數是哪一個參數,我就想啊,當我們可以用面板直接改變運行的頻率的時候, 是不是模式選擇上,就已經把面板當成一種外部模擬量設置了?!
  可能小弟的話說的不夠清楚,還請包涵。。。我不解 所以就沒辦法說清楚。。。。諒解!
aries
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 309 點
下載積分: 870 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2010-03-13
最后登錄: 2013-04-24
查看aries的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-26 15:57
2樓 謝謝你的回答。。。
請問:那我直接轉動面板上的M旋鈕就可以直接改變運轉的頻率,那是不是面板此時就相當于電位器使用了?相當于模擬量?那相當于變頻器內部哪一個參數?