hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-11-12
查看hxl202319的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-29 11:41
原來一直用wincc flexible 2007,前兩天心血來潮,更新2008SP2,結果問題來了。
首先原來用winac mp 2007(公司有設備用winac mp做CPU的),wincc不讓安裝了。不讓安裝就不讓安裝,網上DOWN了個winac mp 2008,裝上了。
其次今天設備上WINAC界面內的MRES按鈕被人給按了,設備掛了。于是重傳PLC程序,設備開了。想想這個按鈕在說不定那天又會被人給按了,于是決定刪了它。用wincc flexble2008打開觸摸屏程序,說是2007格式的,需要轉換。嗯,就轉換吧。完畢更改畫面。傳送到觸摸屏,說觸摸屏OS不支持2008,需要更新OS,也確定吧。等了大約十幾分鐘。終于完成設備重啟了,機器不動了,觸摸屏上跳出個畫面WINAC未安裝。
我的媽呀,肉牛滿面了。
還好記得不久前用PROSAVE備份過一個完整模式的備份。用PROSAVE恢復,又過了十幾分鐘。設備好了。
郁悶?zāi),趕緊刪了2008,重裝2007,然后刪了那個按鈕。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(szzhang001)
  • 簽名無效了,麻雀不見了!
    沸騰的冰
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 214 點
    下載積分: 696 分
    在線時間: 15(小時)
    注冊時間: 2008-05-29
    最后登錄: 2023-08-02
    查看沸騰的冰的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-02-22 18:22
    引用
    引用樓主hxl202319于2011-01-29 11:41發表的 用高版本時請注意 :
    winccflexible確實不太好弄,經常會出現問題,但是像樓主說的這種現象我還真沒遇到過,不知道你的屏是什么型號?
    我本人也經常更換軟件,因為我電腦里面2007和2008兩個軟件都有,每次重裝的時候,都是隨機的裝一個,這樣前面做的項目就需要轉化和OS更新,只要你在OS更新中不斷電或者通訊中斷等操作,一般是不會出現什么問題的,如果出現問題了,建議你再重新下載,或者重新OS更新一下一般就沒問題了,只要不是在更新過程中斷電或者斷開連接,一般的不會出現什么大問題。
        當然,這里也忠告一下新手,如果在更新中斷電或者強制中斷,一般需要返廠了,這點要特別注意,不過有的時候再更新一下也能挽救回來,我就挽救回來一次,呵呵……
    沸騰的冰
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 214 點
    下載積分: 696 分
    在線時間: 15(小時)
    注冊時間: 2008-05-29
    最后登錄: 2023-08-02
    查看沸騰的冰的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-02-24 19:20
    引用
    引用第13樓hxl202319于2011-02-22 19:09發表的  :
    屏是MP277的。主要出現這個的原因是屏上有WINAC FOR MP。就是這個機器它沒有PLC的CPU的,是屏替代的。

    你進行OS更新的時候,屏里的程序肯定會丟失的,如果你不是PLC做控制的,是通過屏來做控制的,當然需要把屏的程序備份的,你再更新之前,它會提示你,更新會使屏內數據丟失,呵呵,你這是正常現象,我還以為又出現什么新現象了呢,呵呵……
    沸騰的冰
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 214 點
    下載積分: 696 分
    在線時間: 15(小時)
    注冊時間: 2008-05-29
    最后登錄: 2023-08-02
    查看沸騰的冰的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-02-25 10:01
    引用
    引用第17樓wyde于2011-02-24 21:14發表的  :
    謝謝提醒,驚出了一身汗。備份很關鍵!!

    就是OS更新的時候回這樣,一般新屏需要OS更新是因為觸摸屏里的系統版本跟你電腦安裝的軟件版本不匹配,一旦匹配之后就不需要再更新了,當然,一般做工程的,源程序一定會留著的,只要有源程序就沒問題!
    沸騰的冰
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 214 點
    下載積分: 696 分
    在線時間: 15(小時)
    注冊時間: 2008-05-29
    最后登錄: 2023-08-02
    查看沸騰的冰的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-02-25 10:06
    引用
    引用第16樓hubaiyuan于2011-02-24 20:35發表的  :
    你有SP2的,給我一份吧

    你說的是WINCCFLEXIBLE的版本嗎?好像它的版本以年份命名的,沒聽說有SP幾的,我的是2008 v1.3.0版本的
    沸騰的冰
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 214 點
    下載積分: 696 分
    在線時間: 15(小時)
    注冊時間: 2008-05-29
    最后登錄: 2023-08-02
    查看沸騰的冰的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-03-14 18:53
    圖片:
    引用
    引用第20樓sjm213于2011-02-27 19:51發表的  :

    現在流行的是WINCCFLEXIBLE2008SP2~
    [attachment=55864]

    我用的是這個版本,看來我OUT了!