ldq_yang
JAY LIU
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 537 點
下載積分: 1267 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-30 21:17
自己做的星三角啟動的電路圖和PLC程序。發上來給大家看看,請多指教。同時,希望更多的方法來做同一程序

附件: 新建 Microsoft Office Excel 工作表.rar (36 K) 下載次數:52
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(再見理想) 支持原創
    jlmned
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 107 個
    工控威望: 343 點
    下載積分: 5351 分
    在線時間: 268(小時)
    注冊時間: 2009-02-17
    最后登錄: 2024-12-25
    查看jlmned的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-01-31 14:57
    電路圖有點小問題

    主電路和控制電路應安裝空氣開關或者熔斷器,控制電路應使用隔離變壓器,熱繼電器主電路應安裝在KM1下方,時間繼電器用KT表示,KM2和KM3應該連鎖,防止接觸器觸電咬住引起主電路短路。

    當然要是用PLC控制電路就不用那么復雜了
    樓主留言:
    我本來要畫隔離的,但因為是剛下的ACEDE,沒看到有變壓器的符號。。。不知道能建圖庫不
    本帖最近評分記錄: