樓主  發表于: 2011-01-31 06:36
CPU 226 的PLC上電后面板所有指示燈都不亮,檢查過了220V輸入到電源模塊沒有問題,電源模塊無輸出。有沒誰知道電源模塊輸出針腳哪個針腳要輸出電壓,或者如何維修,在此謝過。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-01 11:11
如果把L+與M端子上的接線全拆掉端口沒有電壓,則可能是電源板故障,檢查電源板保險、整流橋,電容及震蕩電路,電源故障比較容易修!
樓主留言:
90%可以認定是電源板故障就是不知道如何修復,如果可以我把照片發給你你幫我瞧瞧。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-02-09 17:50
引用
引用第5樓yanyxz于2011-02-09 11:53發表的  :
在這里我要感謝各位參與討論,PLC是在與通訊電纜熱插拔時損壞的。因電源板上沒有保險絲,上面的元器件也看不懂,所以在此請教電源板針腳輸出電壓好用外部電源供電。

保險絲是有的,那個褐色的圓形的就是,直徑大概有8mm左右,厚度有6mm左右!理論上熱拔插通信線是不會損壞電源板的,分析一下電路,找出5V供電電源,用外置5V電源加到引腳上,24V可以不接,看看電源指示燈是否亮!
樓主留言:
保險絲是好的,看來只能找出5V電源針腳。