大家好,我用三菱的FX1S PLC控制三位數碼管實時顯示方位數據(方位數據的變化范圍為0-360°)。采用恒定掃描周期6ms,三個共陽數碼管動態顯示,每個數碼管片選端加了PNP型三極管9012進行電流放大,F(xiàn)在程序和硬件電路能正常工作,只是顯示的數據有一點余輝現象,個位的顯示數據在十位上有余輝,在百位上沒有;相應的十位顯示數據在百位上有余暉,百位數據在個位上有余輝,產生這種循環影響。
我不知道能否通過程序來消除這種影響,求高手指點。
現將顯示部分的程序貼出來,程序中:Y003、Y004、Y005為數碼管片選信號,分別控制個、十、百位數碼管;Y007、Y010、Y011,、、、,Y015分別控制數碼管的a、b、c,、、、,g的七個段選信號(這里Y011,、、、,Y015部分的程序沒給出);數據寄存器D201、D202、D203分別存放要顯示的個、十、百位數據;D10和D11這里用作輔助寄存器,起著存放中間數據的過渡作用。
程序見附件,求高手幫忙了,希望通過修改梯形圖程序能解決余輝問題,謝謝!
[ 此帖被bg_islang0在2011-02-08 11:18重新編輯 ]
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-11-15
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-07 21:25
與程序沒關系,主要是電路問題
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-11-15
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-02-08 20:58
建議樓主把并接在一起的三個晶體管的集電集拆開,分別串一個可調電阻后再并到5V電源上試試