王風
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 318 個
工控威望: 506 點
下載積分: 1944 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2022-09-17
查看王風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-09 19:18
  各位師傅新年好:
     今年我上班的第一天遇到了難題,海利普A系列的變頻器突然開不起來了。顯示加速過電流。我加長了加減速時間也沒用,電機,電線全量了一遍,絕緣良好?蛰d可以運行,加上負載就加速過電流。找不出原因,請師傅們幫忙
從容面對一切
在座各位都是我老師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 375 點
下載積分: 745 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2008-12-09
最后登錄: 2024-07-31
查看從容面對一切的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-10 20:51
檢查電機負載  停時間長啦 負載就是大  不行加熱試試
誠心誠意