樓主  發表于: 2011-02-10 09:48
各位大俠,我在用三菱的AD模塊讀取熱電偶的溫度時,是不是讀取的數字量直接除10就可以得到攝氏溫度了,AD模塊和溫度模塊有什么區別呀,希望高手指點下,謝謝了
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-10 20:44
溫度是專用的模塊,專門針對熱電偶或熱電阻輸入的
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-02-10 21:34
樓上的老兄,電流或電壓也是模擬量啊,AD模塊是把標準模擬量信號轉換成數字量信號,溫度模塊是把非標準的模擬量信號(熱電偶或熱電阻)轉換成數字量信號。如果用AD模塊讀取溫度值需要在熱電偶或熱電阻的輸出端加裝溫度變送器,將熱電偶的mv信號或熱電阻的阻值信號轉換成標準的電流或電壓信號才可以