我經?吹絼e人設計電氣柜,一般控制回路電源都是用一個單獨的隔離變壓器出來的,問題就是隔離變壓器的負載都很小的,但在控制回路上用的電源單極開關容量反而大,真是搞不懂?變壓器0.2kw,380V±5%/220V/50HZ
        單極開關 負載電流6A
lilongjuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 205 點
下載積分: 722 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2015-01-08
查看lilongjuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-01 14:44
空開配小點固然是保護好,但容易誤跳,比如電壓高或低,或有涌浪電流,或者以后增壓負荷,折中選6A,選3A又太小