星三角起動的電機37KW,配線:一組VV3x10,另一組VV3x10+1X6,地線用6平方行不
huangyue
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 339 個
工控威望: 2884 點
下載積分: 11613 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-10-08
查看huangyue的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-02-28 13:40
VV3x16+1X10,這樣比較保險