xiaoguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 128 點
下載積分: 653 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2010-10-18
最后登錄: 2015-11-23
查看xiaoguang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-16 18:14
三菱MR-J3-70A伺服驅動器報警故障顯示為  AL  21   查了使用說明書里面的故障代碼并沒有這個代碼,請高手告訴到底是什么故障啊,先謝謝了
shenhaojj
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 98 點
下載積分: 473 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2010-06-30
最后登錄: 2014-11-06
查看shenhaojj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-16 22:09
這很能是編碼器線路有問題,仔細查一下是否有磨損破皮后與外殼短路