楊欣
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看楊欣的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-17 11:26
請問各位大俠,我在用模擬量來控制變頻器速度 ,就是在運行過程中可以更改速度嗎,在程序中改變數字量的值,有什么值得注意的問題嗎,謝謝指教
工控apple
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看工控apple的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-17 15:31
應該有個傳感器來反映你要控制變頻器大小的吧,你就根據你用的PLC數字量范圍做改變。