wangsai0501
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-12-21
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-17 13:51
用的是36V交流變直流  整流橋一連擊穿了好幾個怎么辦
先換上去用了半天就壞了
換了一個也只能用半天怎么辦呢?
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-12-18
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-17 16:38
25A整流橋用25A的保險會燒掉,顯然整流橋小了點,另外實際負載電流有多大,實際測量后酌情選擇啊,保險管一定要選擇合適