楊欣
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看楊欣的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-18 13:34
請老手 幫我看看這個程序,讀取的數字量為什么直接除10就得到相應的溫度值了,用的是三菱的8AD,熱電偶是-100---350的,請老手指點,工程量是怎么換算的為什么讀取的數字量除10就能得到相應的溫度值了,請老手指點
[ 此帖被楊欣在2011-02-23 10:24重新編輯 ]
附件: 金萊克電水壺.rar (12 K) 下載次數:72
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
linf林峰
工欲善其事,必先利其器。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 3275 點
下載積分: 3309 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2011-04-11
最后登錄: 2023-11-27
查看linf林峰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-02 22:12
模擬量模塊度出溫度的單位是0.1攝氏度。。你除以十不就是實際溫度了嗎?