xyl35
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 229 點
下載積分: 558 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-08-11
最后登錄: 2023-10-16
查看xyl35的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-19 22:17
大家好,現在我有個三菱溫控問題想請教一下大家,三菱FX2N的溫度模塊FX2N-4AD-PT的控制。因為我?br />
一次接觸三菱的plc,所以不是很熟悉,F(xiàn)在有個工程里有8個池子需要溫度控制,通過pt100 3線式的 電

阻把溫度信號傳給FX2N-4AD-PT。plc讀取FX2N-4AD-PT的數據,通過hmi設置的溫度做比較,如果溫度低于

設定值就控制接觸器進行加熱,溫度到了之后就斷開。(現場plc型號:FX2N-80MR)

問題,1,接FX2N-4AD-PT模塊需不需要加一個FX2N-CNV-IF?

           2,如果兩塊FX2N-4AD-PT都掛在plc相鄰的位置,其8個地址分別是多少,怎么讀取其溫讀數

據(攝氏度的),數據是什么類型的?

          3,通過溫度比較控制接觸器加熱需不需要用到pdi控制還是簡單的比較指令就可以了?(個人

觀點:如果用簡單的比較指令接觸器可能會出現長時間的吸合斷開狀態,影響使用壽命)

          4,怎么把hmi設定的溫度與實際測量值比較?需要用到什么指令?

          以上問題是主要問題了,如果誰有例子程序發一份給我就最好了,在下不勝感激。我郵箱

xyl35@163.com

         另外現在市場上FX2N-4AD-PT模塊大概多少錢一塊?我現在需要求購兩塊。
王漢軍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 107 點
下載積分: 773 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2018-10-07
查看王漢軍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-21 21:18
我去年買過一塊三菱FX2N-4AD-PT模塊,1600元一個。