sghgog
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 220 點
下載積分: 285 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2007-08-22
最后登錄: 2024-12-04
查看sghgog的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-20 19:11
三菱J2S放大器報AL16故障(有時會有時又不會)換一條編碼器電纜后故障排除,但出現新的問題.原來定位設定好的參數卻不能用.實際定位尺寸和平共處原來誤差10多公分.否是什么原因?
sghgog
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 220 點
下載積分: 285 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2007-08-22
最后登錄: 2024-12-04
查看sghgog的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-21 09:52
原點和原來一樣沒變,難道說原先數是不準確的,(現在計數數值在同一位置上比原來少).