kingnn1370
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 82 個
工控威望: 208 點
下載積分: 850 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2010-12-11
最后登錄: 2012-12-29
查看kingnn1370的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2011-02-21 14:32
有個問題想問下,機器上提供的是12VDC的直流電壓,但是我手頭只有一個工作電壓為24VDC的傳感器,安裝上去是毫無反應的。我想問下,除了換個電壓為12V傳感器這個方法外,如何將工作電壓為24V的傳感器使用在機器上呢?
ldq_yang
JAY LIU
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 367 個
工控威望: 537 點
下載積分: 1267 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-02-21 22:09
加個24V的開關電源,再從24V上加個7812,供PLC用就可以了。