lucaslu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lucaslu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-22 11:42
    求助:s7-300與一臺變頻器建立Profibus通信,如何編程,如何設置才能確定通信周期?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6760 個
工控威望: 38361 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 9475(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-09-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-22 13:06
看不懂你的問題所在,編程確定通訊周期干什么呢?

至于變頻器通過ProfibusDP與300通訊,那么西門子的通過ProfibusDP與MM420通訊例程已經明確說明了,其他的品牌也是類似而已。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6760 個
工控威望: 38361 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 9475(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-09-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-02-22 14:50
調用Fb125或者FC125DP診斷功能或者功能塊進行診斷。