ldq_yang
JAY LIU
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 537 點
下載積分: 1267 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-22 17:55
我們公司有一臺距臺平面磨床,前不久燒料距臺電磁鐵電源的整流橋。買了原來一樣的橋堆換上后,用了兩天又燒了。。。這次連變壓器一起燒了。電磁鐵線圈是兩組并聯的,內阻是56歐,工作電壓時120V的。橋堆是50A1200V的。后來又去買了100A1200V的整流管來自己做,還是沒用到兩天又KO了。今天剛出問題就發現了,有一個二極管被擊穿了,100A1200V的二極管也能擊穿。。。。請教大家,到地是什么問題??
xin418513387
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 234 個
工控威望: 317 點
下載積分: 965 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2007-06-14
最后登錄: 2023-07-10
查看xin418513387的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-24 12:23
買一個大容量的電解電容  并聯在線圈上  就是接在正負極上  吸收浪涌電流  注意電容的正負極性不要接反