hy981
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 431 點
下載積分: 2184 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2023-12-14
查看hy981的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-23 14:34
請問一下我想在觸摸屏上輸入有小點的數據(比如5.20)傳送到PLC里,請問應該在PLC里怎么編寫這個程序的
例如,:觸摸屏輸入項D100,當我輸入5.20這個數,能不能把這個數傳到三菱PLC里去的,好像我傳進去后后面的小數點都不見,請問一下這個程序怎么樣個編寫法
謝謝
wanderong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wanderong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-24 11:32
你可以選擇將程序的計算單位放大100倍。就不用輸入或計算小數啦。我就是這么處理的。