WinCC6.0與6.2有什么區別嗎?哪個更穩定?
zzllyp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 197 點
下載積分: 746 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-04-29
最后登錄: 2024-12-26
查看zzllyp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-25 05:51
SIMATIC WinCC V6.2提供了一些新功能,這些新功能用于標準可視化以及通過設備智能優化生產。  

現有WinCC選件的革新以及額外的新增選件進一步擴展了整個系統的功能:

立即生效,Windows元件例如菜單和工具條,可以集成到運行時應用程序的用戶界面中。

報警系統新增了功能“Alarm Hiding(報警隱藏)”。當大量消息同時到來時,有選擇地隱藏某些報警可以使界面變得非常清晰,尤其是對于大型設備中的應用。同時,還集成了Microsoft的最新數據庫——Microsoft SQL Server 2005。使用該數據庫可以建立一個最多可保存120000個歸檔過程變量的中央歸檔服務器,用于集中歸檔過程數據。  

如果需要的話,可以將一臺Windows計算機配置為一個Connectivity Station(連接站),可訪問數據庫內的所有當前和歷史WinCC數據。

此外,一個SIMATIC WinCC站點除了其作為過程可視化和操作員站的功能外,現在,它還可被組態為SIMATIC Maintenance Stationn(SIMATIC維護站)進行有效的設備維護。  
2.1 Windows風格的運行時用戶界面

對于SIMATIC WinCC V6.2,現在可將Windows對象集成到運行時應用程序的可視化用戶界面中。據此,設備操作員可以通過Windows用戶界面,使用熟悉的菜單和工具條來觀察和操作過程對象。    

通過一個獨立的組態編輯器來組態菜單和工具條。
菜單的結構可自由定義。工具條上的圖標可使用用戶定義的圖形。這些新的用戶界面元件可以用于屏幕和屏幕窗口中,被設置為“固定”或可移動的,并以熟悉的Windows方式操作。
在該上下文中,現在也可以組合框的形式顯示進行選項選擇的文字列表。  

對于WinCC的用戶界面,可以應用所提供的多種“Windows Themes(Windows主題)”。CS中編輯器的布局以及運行期間項目的用戶界面可據此進行調整。因而,對于不同的項目,可以創建項目專用的用戶界面。    

2.2 隱藏報警

擴展的報警系統的一大亮點就是通過報警隱藏提高了報警顯示和報警操作的清晰度。通過“Alarm Hiding”功能,操作員可以阻止在屏幕上顯示不重要的系統狀態消息,盡管在后臺仍然不斷地對其進行歸檔。當然,任何時候都可以查看“Hiding List(隱藏報警列表)”,可以選擇重新顯示單個或所有的報警。

報警隱藏也可以自動執行。根據當前的設備狀態(例如操作中、保潔中、維護中),可以自動隱藏較少的相關報警。

2.3 新趨勢顯示功能

WinCC Online Trend Control的新功能使得系統操作更加完美。  

通過CSV導出實現報表功能

通過操作按鈕“Save Report”,WinCC Online Trend Control可將當前的趨勢數據快速方便地導出。顯示的趨勢數據作為一個屏幕快照被傳送到一個CSV文件中,并可在Excel中進行進一步的處理。    

在一個控件中顯示多個趨勢時,WinCC提供了多種可能以增加清晰度:  

在單個趨勢窗口,可以同時顯示歸檔數據和在線數值。  
趨勢窗口中的過程值可以按比例顯示。  
Y軸的顯示可以自動縮小為所選趨勢的顯示比例。  
進行趨勢比較時,公共X軸的顏色可根據需要選擇。
2.4 擴展了冗余概念

新的功能優化了現有的冗余概念,因而增強了冗余WinCC項目的安全性:  

冗余報警顯示/歸檔

報警被完全同步。現在同步包含了報警的所有元素,所以下列元素在WinCC V6.2中也在同步范圍之內:  

確認

報警列表

狀態

注釋

內部過程變量

內部過程變量如同過程變量一樣可以被完全同步。

增強的可靠性

迄今為止,為了同步計算機的狀態,以前的建議是在冗余服務器之間建立一個串行連接。在WinCC V6.2中,當使用冗余選項時,需要建立第二條計算機連接。該連接不必是串行的,也可以通過以太網建立該連接,這樣可以在一個巨大的區域內進行計算機之間的連接。

2.5 更多革新

SQL Server 2005

隨著對Microsoft SQL Server 2005 SP1的集成,WinCC依賴于最新的Microsoft數據庫;赟QL Server 2000的強大功能,SQL Server 2005為數據管理和分析提供了一種集成的解決方案。      

基于項目的訪問保護  

現在,集成在STEP 7中的訪問保護也可以用于WinCC項目。訪問權限在SIMATIC Manager中進行設置。

使用防火墻和病毒掃描程序

為了增加運行期間的安全性,WinCC V6.2現在設計為可以使用激活的Windows防火墻。    

除了Symantec AntiVirus Corporate Edition、Trend Micro ServerProtect和Trend Micro OfficeScan NT之外,現在還允許使用McAfee病毒掃描程序。詳細信息可參閱WinCC發布說明中的“Operating Notes”章節。    

SIMATIC Logon

從WinCC V6.2開始,WinCC客戶端上也支持SIMATIC Logon,可以自帶或不自帶項目。  

透明的OLE DB訪問

使用Connectivity Pack選項,可以通過OPC A&E、OPC HDA和OLE DB訪問WinCC數據。使用Connectivity Pack V6.2還可以從一個客戶端用其自有項目通過OLE DB訪問WinCC服務器數據。對于過程數據,該訪問過程的發生是透明的,即被請求的過程數據自動從歸檔數據庫編輯——獨立于冗余或者中央歸檔當前的數據分布。    

通過SIMATIC NCM PC或SIMATIC Manager擴展項目處理功能

提供的SIMATIC NET CD-ROM上包含——作為一個中心組件——SIMATIC NCM PC。從WinCC V6.0 SP4開始,SIMATIC NCM PC已投入使用。它允許在沒有STEP7的情況下大大改進對WinCC項目的處理。通過SIMATIC NCM PC,可將WinCC項目裝載到相應的目標系統中,F(xiàn)在,對于冗余系統同樣有一種便利的方法可用于裝載目標系統。      

無論是否使用SIMATIC NCM PC或SIMATIC Manager,應用程序參考的概念已得以擴展。迄今為止,WinCC單用戶項目可被裝載到多臺計算機中而無須復制WinCC項目。在WinCC V6.2中,這種情況也適用于客戶端項目。因此,只需對項目進行一次更新,然后便可集中裝載到所有的客戶端。    

2.6 新選件

2.6.1 WinCC /中央歸檔服務器(CAS) V6.2

為了對過程數據集中歸檔和分析,可以通過新選件CAS,將系統中出現的所有服務器的歸檔數據導出到一臺計算機。進行顯示和分析時,數據訪問是透明的,尤其是可以持續地通過標準WinCC客戶端進行訪問。此時,對于客戶端來說,數據是否仍然位于WinCC服務器上或者位于CAS上并不重要。    

過程數值和報警歸檔在單個WinCC服務器上創建并且——在每個數據庫段的結尾——傳送到CAS。通過“Store&Forward”功能,即使WinCC服務器和CAS之間的網絡中斷,也可安全地傳送數據(一旦網絡恢復正常之后)。  

WinCC /CAS V6.2包含中央歸檔服務器的所有許可證,可包含1500個歸檔變量。通過PowerPacks,歸檔變量的數量最大可增加為120000。  

WinCC /CAS V6.2支持三種語言(德語、英語和法語)。

2.6.2 WinCC /Connectivity Station V6.2

為了使外部計算機可以方便地訪問歸檔數據以及當前的過程數值和報警,設計了連接站(Connectivity Station)。連接站是對現有的Connectivity Pack的擴展。

相比于Connectivity Pack,無須在Connectivity Station上安裝WinCC運行系統。Connectivity Station可提供OPC接口以及一個OLE DB Provider,據此可訪問WinCC服務器數據。透明的訪問自動從歸檔數據庫編輯所請求的過程數據。因此對于客戶端軟件來說,讀取的數據是否來自特定的服務器、冗余伙伴機或者甚至來自CAS都不重要。支持的接口包括用于過程數值的OPC DA、OPC A&E、OPC HDA和OLE DB。      

在NCM PC上或者在SIMATIC Manager中組態連接站。

2.6.3 SIMATIC Maintenance Station

一個SIMATIC WinCC站除了其作為過程可視化和操作員站的功能之外,還可被組態為一個SIMATIC維護站(SIMATIC Maintenance Station ),進行有效的設備維護。  
zzllyp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 197 點
下載積分: 746 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-04-29
最后登錄: 2024-12-26
查看zzllyp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-02-25 05:51
數據庫不一樣,WINCC6.0的數據庫是SQL SERVER2000,WINCC6.2的數據庫是SQL。樱牛遥郑牛遥玻埃埃,因此你用6.0開發的項目不能在6.2上運行,同理,使用6.2開發的項目也不能在6.0上運行.另外,6.2擁有的控件比6.0的控件多.