單相輸入變頻器輸出是三相的,如果負載不是三相電動機,請問能不能當三相變壓器使用,聯接別的三相負載,輸出的三相電壓是380V還是220V?
自游自在
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 188 點
下載積分: 675 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-10-02
查看自游自在的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-28 12:42
輸出電壓最高為220v。當變壓器用時如三相負載不平衡變頻器會報警。