樓主  發表于: 2008-01-30 17:30
請問各位師傅:我公司使用的一臺5T葫蘆行車主鉤交流接觸器經常出現觸點相間短路故障。
現已將原來的觸點電流25A的交流接觸器更換為32A的。還是經常出現相間短路。(從使用方面看是
操作者經?焖冱c(diǎn)動主鉤操作按鈕導致的)。但是工作需要無法改變。
我想一個辦法就是將主鉤更改為可調速的。但是領導不同意。(經費太高。)
請問還有其它辦法嗎????????????
集思廣益。
在此先謝謝了。
名無獨孤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 206 點
下載積分: 1292 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2016-12-11
查看名無獨孤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-19 23:49
用40A的接觸器
名無獨孤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 206 點
下載積分: 1292 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2016-12-11
查看名無獨孤的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-03-29 00:06
溜鉤嚴重會引起電機過電流,如果調整剎車沒有用,就要換剛性聯軸器了。
名無獨孤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 206 點
下載積分: 1292 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2016-12-11
查看名無獨孤的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-03-31 22:32
電氣與機械是互相影響的,從故障描述來看,我推斷燒的是上升交流接觸器,對嗎?我修行車10多年了,一般不會看錯的。